5、水泵、风机需要在消防联动控制器多线启动盘上设置多线启动方式,那什么设备需要在消防联动控制器总线手动启动盘上设置总线手动启动方式呢?
我知道的有非疏散通道上的防火卷帘需要在消防联动控制器总线手动启动盘上设置总线手动启动方式,还有什么设备需要呢?下图关于防排烟的联动控制设计,我圈起来的部分意思是送风口(阀)、排烟口(阀)、排烟窗、电动挡烟垂壁也需要在联动控制器的总线手动启动盘上设置总线手动启动方式吗?是不是这个意思?请大帮忙神解惑,谢谢!
  
匿名用户 | 2021-03-24 09:23:31 举报 浏览(146)

6
条回答
故乡的云20202021-03-24 13:35:52 提问者采纳

是这个意思。

消防联动控制器多线控制盘控制的是重要设备,一般是两机两泵(排烟机、送风机、喷淋泵、消火栓泵),其他(包含两机两泵,冗余设计)需控制的设备如声光报警、消防广播、电源强切、应急照明、电梯迫降、常开防火门、防火卷帘……要在总线控制盘上设置总线手动控制方式

回复 · 0
2
创新消防2021-03-24 09:29:06

消防广播。电源强切。应急照明。防火门

回复 · 1
1
啤酒罐2021-03-29 08:26:28

总线盘上有电梯迫降,消防广播,应急照明,排烟口,送风口,卷帘门,电动排烟窗。

回复 · 0
0
生命至上2021-03-28 16:38:40

不太清楚问的意思。肯定要连至手动控制盘的,但并不是一键启动所有,要有单独的控制键。

回复 · 0
0
消防打工人2021-03-24 19:55:51

理论上都不需要,因为控制器都有通过菜单操作实现单点控制的功能,但是通过这种方式进行设备的启动存在操作不直观、步骤复杂的问题,无法满足火灾时及时启动设备的需求。所以利用总线制手动启动盘映射现场设备的控制模块,这样即直观又操作方便。因此只要是火灾时需要启动的设备都应该设置到总线制手动盘上进行控制。

回复 · 0
0
1350****54462021-03-24 10:24:33

一般发生国火情后,设备是自动状态下启动构建筑内的消防设施,最终达到,消灭初级火灾,及保护,人员安全疏散得目地,一但自动失效,就得由自动转为手动,来完成整个,过程,从而达到目的,这也是一项基本的设备锁具备的功能