总共有4个湿式报警阀组,那么4个压力开关可以共用一个输入模块吗?还有阀组上的电池阀可以共用一个输入输出模块吗?
匿名用户 | 2021-03-24 06:00:21 举报 浏览(177)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2021-03-24 07:04:51

绝对不可以,这样做就乱套了!压力开关:当报警阀动作,报警管路通水,管内压力大于设定值时,开关动作,向系统反馈报警阀工作;

预作用上的电磁阀接收自动报警系统的联动指令打开,使雨淋阀开启,同时自动报警系统联动打开管网末端快速排气电动阀迅速放气充水,使压力水流进系统侧管网,变成湿式喷水系统。

如果共用一个,?怎么给命令,全部驱动吗?


回复 · 1
2
李 宁2021-03-26 13:28:14

不可以


回复 · 0
0
消防打工人2021-03-24 12:22:27

不可以共用,不同的压力开关和电磁阀对应不同的分区。压力开关共用模块无法确定是哪个分区的管网失压了,电磁阀共用模块无法准确启动需要供水分区的阀门。

回复 · 0
0
1337****22332021-03-24 07:16:50

绝对不行!分区的不就无作用了,不就乱了套了。

回复 · 0
0
勇于不敢2021-03-24 06:21:40

不可以,因为无法知道是哪个阀组动作了。