回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
非疏散通道上的防火卷帘应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的升降?5
这个手动控制方式是指消防联动控制器的总线手动控制盘启动吗?
匿名用户 | 2021-03-23 22:30:58 举报 浏览(111)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐的奋斗者2021-03-24 06:48:41

是的,理解的非常准确。

回复 · 0
2
翼天使2021-03-24 07:23:35

是的,前提是设备处于“手动允许”状态,利用消防联动控制器的总线手动控制盘对应的防火卷帘手动按钮启动即可

回复 · 1
1
消防打工人2021-03-24 00:49:12

一般控制器都具备手动启动总线模块控制设备的功能,可以通过菜单操作的方法单点启动设备,但是这种方式既不直观操作起来也很繁琐,所以利用总线手动控制盘来启动是一个直观且方便快捷的方式。


回复 · 1
1
消防工程—为了明天2021-03-26 14:20:16

可以控制下降,不可以控制上升

回复 · 0
0
15047****93312021-03-24 11:07:39

可以控制的

回复 · 0
0
快乐是福2021-03-24 09:48:38

这个是主机通过控制卷帘门那边的消防模块命令卷帘门升降的,主机必须手动状态下,才能通过总线盘操作

回复 · 0
0
已解决14761个消防问题