[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 QQ登录 微信登录 返回旧站 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
湿式报警阀是靠阀瓣前后压力平衡保持阀瓣紧扣阀座上!准确说系统侧压力略大于供水侧压力!当系统侧喷头破裂开始喷水压力降低阀瓣就被供水侧顶开了!水流到延迟器,通过水力警铃报警,压力开关动作启动消防水泵!当灭火完了,换好喷头,启动消防水泵往管网打水!直到压力平衡阀瓣关闭就可以了
就是水泵抽水加压咯,哪有这么复杂!!简单来说其实它就是一个止回阀而已
:由于阀瓣的自重和阀瓣前后所受水的总压力不同,阀瓣处于关闭状态。发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面水压下降,此时阀瓣前水压大于阀瓣后水压,于是阀瓣开启,向立管及管网供水,同时水沿着报警阀的环形槽进入延时器、压力开关及水力警铃等设施,发出火警信号并启动消防泵。 湿式报警阀:是一种只允许水单向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。湿式报警阀平时阀瓣前后水压相等,水通过导向管中的水压平衡小孔,保持阀瓣前后水压平衡。
就是湿式报警阀是个单流阀只进不出消防泵打进去的水通过湿式报警阀只进不出的原理系统内产生压力没有泄漏点。报警阀就产生压力
简单通俗就是-湿式报警阀就是一个功能性多一点的单向阀(止回阀),在系统正式运行前会对管网进行补水增压,达到要求后现场无泄漏的情况下,压力就一直在里面了。
根据执行标准GB5135.2-2003(自动喷水灭火系统第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃)4.12压力比的条款要求:进口压力分别为0.14Mpa、0.7Mpa、1.2Mpa、1.6Mpa(适用于额定工和压力大于、等于1.6Mpa的湿式报警阀),在阀瓣组件开启过程中,阀瓣组件上下两侧压差最大时,进口压力(P1)与出口压力(P2)之比值不应大于1.16。根据这项标准要求能够换算出在不同水压时的具体压差值。如下:
进口压力(P1)进口压力(P1)/出口压力(P2)≤1.16最大压差(阀瓣开启压力)
0.14MPa P2=0.14/1.16=0.121压差=P1-P2=0.019MPa≈0.02MPa
0.7MPa P2=0.7/1.16=0.603 压差=P1-P2=0.097MPa≈0.1MPa
1.2MPa P2=1.2/1.16=1.03 压差=P1-P2=0.166MPa≈0.17MPa
屋顶水箱自然补压下来的。有的是稳压泵打上去的。