公共建筑的厨房需要装可燃气体报警装置,能不能直接用模块连接可燃探测器反馈信号到消防报警主机
匿名用户 | 2021-03-22 18:54:41 举报 浏览(97)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2021-03-23 07:25:58

现在不行了,应该说从GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》实施后就不允许了。
火规8.1.2:可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。
按照规范要求可燃气体探测报警系统作为一个独立的由可燃气体报警控制器和可燃气体探测器等设备组成的子系统,而不能将可燃气体探测器接入火灾探测报警系统总线中。
可燃气体探测器不可以接消防报警主机主要有以下四方面的原因:
(1)可燃气体探测器功耗都很大,一般在几十毫安,接入总线后对总线的稳定工作十分不利。
(2)可燃气体探测器的使用寿命一般只有3、4年,到寿命后对同一总线配接的火灾探测器的正常工作也会产生不利影响。
(3)可燃气体探测器每年都需要标定,标定期间对同一总线配接的火灾探测器的正常工作也会产生影响。
(4)可燃气体报警信号与火灾报警信号的时间与含义均不相同,需要采取的处理方式也不同。

回复 · 0
1
塞东郭2021-03-22 19:06:15
