回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
1
荣夏电子的余压监控系统由哪些设备组成?
匿名用户 | 2021-03-22 18:12:17 举报 浏览(63)

1
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

志中2021-03-27 11:51:51

54MxU8vATVG68VAjikFshQ.png

对于前室、封闭避难层(间),由于余压控制区域为多个上下不贯通的空间,需要在每层前室设RXYK-YP余压传感器,余压传感器的探测点一侧设于前室,另一侧设于走道,余压设定值为25~30Pa,当系统控制区域超压时,系统联动控制泄压阀执行器,根据实际余压值与设定值的差异调节泄压阀,以保证前室正压为设定值。

对于楼梯间,由于余压控制区域为一个空间且上下贯通,RXYK-YP余压传感器仅在整个建筑楼梯间高度的1/3处安装一只,余压传感器的探测点一侧设于楼梯间,另一侧设于走道,余压设定值为40~50Pa,当系统控制区域超压时,系统联动控制泄压阀执行器,根据实际余压值与设定值的差异调节泄压阀,以保证楼梯间正压为设定值。

RXYK KQ余压控制器接收到超压报警后,以 PID控制方式控制泄压阀执行器来连续调节泄压阀进行泄压,调节余压在安全范围内,RXYK KQ余压控制器能显示与其连接的余压传感器监测区域内的余压,超过规范规定值时应能报警。

RXYK Y300余压监控器(主机)应能记录与其连接的余压控制器和余压传感器的状态信息,当出现故障报警时应能发出声光报警。

余压传感器与余压控制器之间使用二总线通讯(自带DC24V电源),线径:NH-RVS-2x1.5mm2-SC15。

aR8tiZVRSHqnwo9x1LbKpw.png