硬拉线直启有没有规范要求?具体应该怎么做
硬拉线直启和多线盘有什么区别?两者是一回事吗?
匿名用户 | 2021-03-22 14:33:31 举报 浏览(151)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

CFSI2021-03-23 11:42:24 管理员推荐

一、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

4.1.4 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。

4.2 自动喷水灭火系统的联动控制设计

4.2.1 湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列规定:2 手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。

4.2.2 预作用系统的联动控制设计,应符合下列规定:  2 手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止及预作用阀组和电动阀的开启。

4.2.3 雨淋系统的联动控制设计,应符合下列规定: 2 手动控制方式,应将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启。

4.2.4 自动控制的水幕系统的联动控制设计,应符合下列规定:  2 手动控制方式,应将水幕系统相关控制阀组和消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消防泵的启动、停止及水幕系统相关控制阀组的开启。

4.3 消火栓系统的联动控制设计

4.3.2 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

4.5 防烟排烟系统的联动控制设计

4.5.3 防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。

二、《自动喷水灭火系统设计规范 》GB50084-2017

11.0.4 消防水泵除具有自动控制启动方式外,还应具备下列启动方式: 1 消防控制室(盘)远程控制;2 消防水泵房现场应急操作。

三、《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 

11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:  1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭;

四、《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 

5.1.1 机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动,其联动控制应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

5.1.2 加压送风机的启动应符合下列规定:1 现场手动启动; 2 通过火灾自动报警系统自动启动; 3 消防控制室手动启动; 4 系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。

5.2.1 机械排烟系统应与火灾自动报警系统联动,其联动控制应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

5.2.2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定: 1 现场手动启动; 2 火灾自动报警系统自动启动; 3 消防控制室手动启动;  4 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动; 5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。

另:特别需要主义的是北方冬季室温低于4℃的场所,采用预作用系统时,应注意快速放气阀的控制方式需要专用线控“4.2.2 预作用系统的联动控制设计,应符合下列规定:2 手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止及预作用阀组和电动阀的开启”。


回复 · 0
0
P哥2021-03-22 16:26:29

你说的两者可以理解为是一回事。

多线盘(多线控制盘、直接控制盘)是一种设备,如下图:

1.png

多线盘每个控制点都是单独拉线到被控设备的,不通过火灾报警控制器程序联动,所以叫直启。

多线控制用于消防重要设备,如泵类、防排烟风机之类。即使火灾报警控制器(联动)联动失效了,也可以直接通过多线盘直接启动这些重要设备。

多线控制是规范要求的。

在GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》4.1.4 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。

而且4.1.4是强条。

回复 · 0
1
专业焊接:郑蜂2021-03-23 14:13:49

是一回事,消防两种启动模式,多线和总线

回复 · 0
0
小焦2021-03-22 23:19:58

控制盘一般分为多线盘和总线盘,多线盘一般控制风机水泵需要直启的设备,也就是所谓的硬拉线直启,总线盘就是控制你现场安装的控制模块或者联动设备的号码启动设备,方便启动。多线控制需要点到点穿线控制,比如排烟风机消防泵等需要软硬启,软启就是联动模块启动,硬启就是多线启动或者叫硬拉线启动。现在好多设备硬拉线启动。现在好多设迎

回复 · 1
0
15853****05952021-03-22 17:45:00

是两回事,硬拉直起线是220v,只有山东省这边要求!多线是24v

回复 · 0
0