请问海湾模块上的接线端子应该接信号线还是24V电源,谢谢。
匿名用户 | 2021-03-22 03:41:08 举报 浏览(237)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

饭米白2021-03-22 09:01:34

Z1、Z2接信号线,D1、D2接24V电源

回复 · 0
2
快乐是福2021-03-22 07:18:19
1、8301当做8300使用时D1、D2也是要连接24V电源的,否则会报故障。模块电源端和信号端均为无极性。
2、海湾8301模块输出端具有检线功能,如果不接负载会报故障,所以利用这种接法在输出端接一个电阻作为模拟负载,输入端直接连接外部需要反馈信号的设备。
3、在设备动作后,8301可能会有启动现象,负载电阻容易出现老化或者击穿现象。
4、在实际工程中不建议将8301直接当做8300使用。


海湾输入输出模块 8301
1、海湾8301模块可以替代海湾的8303模块控制防火卷帘,两个8301模块相当于1个8303模块。
2、疏散通道上设置的防火卷帘由防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面。
3、非疏散通道上设置的防火卷帘由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。
4、部分防火卷帘控制箱因其采用比较器或逻辑电平类输入、启动电流微小,容易受到线路或空间干扰自身产生误动作,不建议使用。如果必须使用,应参照被控设备的说明书在被控设备内并接电阻(一般可以在控制端和控制地间加4.7KΩ电阻)或在模块和被控设备间加中间继电器解决。
回复 · 0
2
13317****71912021-03-22 21:48:12

Z1Z2接信号,D1D2接24ⅴ。ig接反馈



回复 · 0
0
啤酒罐(杭州小伙)2021-03-22 12:54:58

一般模块背面都有写接线方式,Z1,Z2接信号线。D1,D2接电源线。(信号线电压一般17V-24V波动。电源线24V比较稳定。)

回复 · 0
0
凉茶只喝特仑苏2021-03-22 04:47:58

啥模块?哪个端子?Z1Z2接信号,D1D2接电源

回复 · 0
0