流量开关和低压压力开关如何接线实现自动启泵功能?
流量开关和低压压力开关如何接线实现自动启泵?
匿名用户 | 2021-03-21 17:19:03 举报 浏览(199)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

饭米白2021-03-22 20:19:00

找一下多线启动是接到哪个端子,可以接入多线启动的端子。

回复 · 0
0
快乐是福2021-03-22 08:12:11
1、流量值设置,但切记流量开关的上限值不要设置:流量开关最小值的设定(一般流量开关数字表下限取不低于0.15MPa,基本符合消防相关规定)是根据最不利点处消火栓栓口及消防软管卷盘水枪喷嘴处的静压力计算(此处所讲述的计算公式很复杂,一般不必深入探究)。
2、线路检查:仔细查看启泵信号线和DC24V是否正常,不正常的情况下要调节正常。
3、测试:打开消火栓放水试验。管道压力到达流量开关设置下限压力时,应自动启动消火栓泵,手动停泵。
回复 · 0
0
防消使者2021-03-21 17:46:20

直接接水泵控制柜消火栓按钮或压力开关接线端子,具体情况问下水泵控制柜厂家。