湿式系统雨淋阀组两压力表压力相差多少正常
我这样的正常吗?
    
匿名用户 | 2021-03-21 11:11:07 举报 浏览(251)

4
条回答
塞东郭2021-03-21 13:27:11 提问者采纳

对于设置有稳压泵组的系统来说,系统侧压力表和供水侧压力表的压力差值,不应大于稳压泵组的启泵和停泵压力差值,根据《消防给水与消防火栓系统技术规范》图示5.3.3要求,稳压泵停泵压力P2=(启泵压力P1)/0.8,因此,通常情况下,系统侧压力表与供水侧压力表的压力比值,最大应仅为1.25倍左右。

回复 · 0
1
张卫光2021-03-21 22:08:43

上下腔压力比为1.25

回复 · 0
0
15165****00552021-03-21 17:29:17

通常情况下,系统侧压力表与供水侧压力表的压力比值,最大应仅为1.25倍左右。

回复 · 0
0
耀耀2021-03-21 12:32:25

你这样差不多的,