消防泵主泵控制柜究竟是放在手动还是自动?
请教大咖们,消防泵主泵控制柜是放在自动还是手动。按规范是放在自动,但是规范又说主泵启动后不应自动停泵,那平时稳压压力低了导致主泵启动,如果没人管就一直运行吗?
wang63121241 | 2021-03-21 09:25:33 举报 浏览(131)

12
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

尤杰2021-03-21 10:03:11

消防泵控制柜必须自动状态手动状态会被判定为重大火灾隐患的,无论消火栓还是喷淋平时有稳压泵稳压,不会启动消防泵的,除非大流量出水,才会导致消防泵启动。

回复 · 0
3
饭米白2021-03-22 08:47:39

消防泵主泵控制柜按规范是放在自动位。如果平时稳压压力低了,稳压泵会启动稳压,主泵不会动作。如果稳压泵无法稳压或没有稳压泵,那就要查查管网压力为什么会降低了,主泵联动动作后是不会自动停泵的,但管网中会有泄压阀,如果压力过高会自动泄压,不至于爆管。

回复 · 0
1
塞东郭2021-03-21 10:55:33

采用临时高压消防给水的室内消火栓系统和闭式自动喷水灭火系统的消防水泵控制柜在平时应设在自动启动位置;(消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第11.0.1)

自动启动状态,可减小火灾发生时因消防水泵的启动问题造成扑救延误和失败;


当水压低于预设值时(有人使用消防水源),系统就自动启动补水,手动状态下不会自动补水。


什么时候可以设为手动


1.当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。


2.设备维护、试验、保养时,可以把消防泵临时打到手动状态防止误启动,工作完毕后,应及时调回自动启动状态。


回复 · 0
1
快乐是福2021-03-22 08:16:09

消防泵控制柜平时是要调在自动还是手动?

这个不会的,消防控制水泵的控制柜需要有手动自动转换开关,这个一般无人值班是需要设置自动状态的,有人值班时设置手动状态的,不论是手动还是自动状态水泵都是不会启动的,自动状态下需要消火栓按钮或者压力开关联动启泵 ,手动状态时需要手动控制启动按钮启动


回复 · 0
0
1517****95702021-03-21 23:13:43

消防泵控制柜必须打自动,稳压泵压力低不会启动消防泵

回复 · 0
0
消防打工人2021-03-21 22:59:03

按规范要求是必须设置为自动状态,这样才能保证应急情况下可以实现控制中心远程启泵。至于误启动的问题,规范还要求控制中心要设置能够直接控制水泵的直控按钮并能接收到水泵的运行状态。控制中心有人24小时值班,主泵启动了控制中心能看到也能远程停泵。

回复 · 0
0
张卫光2021-03-21 22:14:45

平时应设自动,设手动时,如上边几位支书所述

回复 · 0
0
17731****79342021-03-21 20:06:44

现在控制柜和报警主机多线直启都有自动停泵的功能。报警主机在自动状态下如果启动泵以后,就不能手动停止了。

回复 · 0
0
防消使者2021-03-21 17:49:39

规定水泵控制柜在自动状态,这样有时候会误启动,具体情况具体分析。

回复 · 0
0
15165****00552021-03-21 17:30:30

临时高压消防给水的室内消火栓系统和闭式自动喷水灭火系统的消防水泵控制柜在平时应设在自动启动位置。当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。

回复 · 0
0
7ds2021-03-21 11:29:07

必须在自动状态的

回复 · 0
0
東日西語2021-03-21 10:17:21

肯定得是在自动状态,手动的话消防主机就无法远程启动消防泵了

回复 · 0
0
已解决14761个消防问题