1、拆除模块输入线路(压力开关至输入模块)
2、测量线路是否短路状态。如果是短路状态即可判定压力开关中的节点出现里问题,可调整定位装置的位置使之恢复正常状态。
2、如测量输入线路为开路状态,可判定压力开关正常,即问题出在模块本身,更换后再次测试。
压力开关的触点开关卡死,需要差下来把弹簧片调整一下就可以!
是充气管路压力开关还是报警管路压力开关?如果是充气管路上的,系统侧可能漏气了;如果是报警管路上的,没有水流,可能压力开关或者输入输出模块故障,还可能是雨淋阀阀瓣关不严造成渗漏,而且泄水孔堵塞压力开关设定值又比较低。
打开压力开关,先调整一下压力开关的的行程,