喷淋预作用系统压力开关动作误告警
预作用压力开关动作误告警,现场确认情况:水力警铃无动作,无流水,输入模块确认灯常亮,输入模块为青鸟品牌
匿名用户 | 2021-03-21 07:01:34 举报 浏览(108)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

CFSI2021-03-22 12:41:06 管理员推荐

1、拆除模块输入线路(压力开关至输入模块)

2、测量线路是否短路状态。如果是短路状态即可判定压力开关中的节点出现里问题,可调整定位装置的位置使之恢复正常状态。

2、如测量输入线路为开路状态,可判定压力开关正常,即问题出在模块本身,更换后再次测试。

回复 · 0
1
17731****79342021-03-21 20:08:29

压力开关的触点开关卡死,需要差下来把弹簧片调整一下就可以!

回复 · 0
0
蓝天蓝2021-03-21 09:13:41

是充气管路压力开关还是报警管路压力开关?如果是充气管路上的,系统侧可能漏气了;如果是报警管路上的,没有水流,可能压力开关或者输入输出模块故障,还可能是雨淋阀阀瓣关不严造成渗漏,而且泄水孔堵塞压力开关设定值又比较低。

回复 · 0
0
王伟sx2021-03-21 07:24:30

打开压力开关,先调整一下压力开关的的行程,