回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
地下室负1层或者负2层着火,联动时电梯需要迫降一层吗?
发现有的地方测试的时候有迫降,有的地方没迫降。
匿名用户 | 2021-03-20 20:31:36 举报 浏览(414)

5
条回答
消防打工人2021-03-21 16:49:03 提问者采纳

报警防火分区的电梯都要控制归首(停至首层并打开电梯门),其它防火分区的不控制。

回复 · 1
3
17731****79342021-03-21 20:09:44

联动时,普通电梯和消防电梯都迫降到一楼,消防电梯可以使用,在轿厢常按按钮就可以使用!

回复 · 1
1
15165****00552021-03-21 17:31:49

电梯接到火警讯号后,会自动降到基准层(通常是一层)如果在地下室就会升到基准层。

回复 · 1
1
塞东郭2021-03-21 13:41:56

全部电梯接到火警讯号后,会自动降到基准层(通常是一层)如果在地下室就会升到基准层。

回复 · 1
0
super、曼2021-03-20 21:19:37

你测试的防火分区有电梯吗,一般按防火分区划分,有的施工队不会细分,有的施工是所有报警区域全迫降,有的地下室编程没编进去。

回复 · 1
0
已解决14833个消防问题