回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
什么时候需要用到带电话插孔的手报
匿名用户 | 2021-03-20 14:32:09 举报 浏览(116)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2021-03-21 14:19:54
消防电话的作用是:与火灾现场进行实时有效地沟通,当发生火灾后,及时通知所在楼层的人员安全地疏散撤离。
消防电话的设置位置要求,一般分为三部分:
1、电话主机 ——设置在消防监控中心的消防电话总机,其能对各个分机进行广播以及通讯;
2、电话分机——消防报警电话主机接收到火警信号后,马上派相关的值班人员到达火灾现场确认,值得一提的是,确认人员手里拿着电话分机,到达报警点后将分机插入电话插孔就可以与消防控制中心通话了。还有在重要设备的房间,如:消防水泵房、消防风机房、电梯机房等一般设有与控制室的直通电话。到这些地方去不用带电话分机,设备房内就设有电话分机,拿起分机就直接与消防控制室通话了;
3、电话插孔——电话插孔设在各个楼层手动报警按钮的附近,也有的与手动报警按钮二合为一,视为一个设备,设置高度一般为1.3米左右。
回复 · 0
1
塞东郭2021-03-21 13:50:28

电话分机或电话插孔的设置,应符合下列规定:

    1 消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房成设置消防专用电话分机。消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识。

    2 设有手动火灾报警按钮或消火枪按钮等处,宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。

    3 各避难层应每隔20m 设置一个消防专用电话分机或电话插孔。

    4 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m。


回复 · 0
1
199****09622021-03-20 16:51:09

根据《火灾自动报警系统设计规范》3.2.2规定,区域型火灾自动报警系统不需要设置带电话插孔的手报,通俗建就是根据场所需要,一般是指不需要联动启动其他消防设备而主要进行报警功能,多见于面积比较小火灾危险系数低的单位。还有就是一些租赁单位,楼层二次装修需要消防验收,产权单位不想承担楼层消防设施维护,一些租赁单位就自己设置区域型火灾报警控制器,楼层的探测器同时接入业主和产权单位的火灾报警控制器里。

回复 · 0
1
13188****69822021-03-20 19:39:46

图疾控中心小学语文

回复 · 0
0
1517****95702021-03-20 16:14:33

手报自带电话插孔,发生火灾通过便携式电话插入,现场告之消控室火情

回复 · 0
0
已解决14832个消防问题