地下车库入口处自动喷淋系统采用电伴热保温还是直接采用预作用系统200
匿名用户 | 2021-02-24 14:17:33 举报 浏览(137)

11
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

至死不休2021-02-25 10:08:09

对于北方严寒、寒冷及夏热冬冷地区,地下车库入口处自动喷淋系统通常采取两种设计方案,一种是地下车库入口处20-30m范围内自动喷淋管道采用电伴热保温措施;另一种是地下车库入口处防火分区自动喷淋系统直接采用预作用系统,管道平时不充水。车库入口处30米范围内,可能发生冰冻处的水管均需附有电伴热设备,以确保水管温度不低于5℃,具体做法等要求参见标准图集12S11《管道与设备保温、防结露及电伴热》P60。一、某北方城市中心医院给排水设计说明节选

管道及设备保温

1、吊顶内管井内的给水、排水管道、消防管道均作防结露保温,保温厚度10mm。

2、生活给水管、排水管、消防管和喷淋管穿过不采暖房间做防冻保温,热水和回水管道均需做防冻保温。

回复 · 0
3
火焰蓝2021-02-25 00:10:23

预作用防火系统全名叫做预作用喷水防火系统,不过随着科技的进步,防火的功能不仅仅只是用水浇灭而言。预作用防火系统在公共场合比较多见,不过在家中比较少见,不过也是有的,它并非安装在洗手间里,而是多运用厨房这等容易起火的场合。

回复 · 0
1
185029495712021-02-24 16:59:35

首先你如果是设计单位或者建设单位,你可以考虑在设计之初使用干式或者预作用来替代湿式系统,但是相较于湿式系统,干式和预作用出水速度慢,并且不能使用普通的直立喷头;如果你只是使用单位或者管理单位,不建议更换系统,毕竟那样做就是与原设计不符,采用电伴热即可。

回复 · 3
1
宋心顺意...2021-02-28 21:29:06

4℃以下,70℃以上场所采用预作用系统或干式系统。

回复 · 0
0
心若惆怅2021-02-28 01:02:59

预作用好一些,伴热带没用过

回复 · 0
0
丸工2021-02-26 09:29:11

预作用防火系统全名叫做预作用喷水防火系统,不过随着科技的进步,防火的功能不仅仅只是用水浇灭而言。

回复 · 0
0
罗大侠2021-02-25 19:23:38

4℃以下,70℃以上场所采用预作用系统或干式系统

回复 · 0
0
防消使者2021-02-25 18:56:47

具体情况具体分析,电伴热也好,也可以使用易熔原件合金的喷头,具体看设计院设计文件。


回复 · 0
0
小勤兽2021-02-25 07:42:59

预作用系统,维护成本低

回复 · 0
0
塞东郭2021-02-25 07:06:20

地下车库是用于车辆停放所建立的空间,相对于露天停车,地下车库就节省了不必要的空间占用。因地下车库属于阴暗潮湿区域,其内部消防喷淋系统在冬季容易受到冷空气的影响而发生冻结,因此采用电伴热管道保温系统对喷淋系统进行防冻是较好的选择。由于地下车库喷淋系统的管道直径不会太大,在使用电伴热系统时只需进行直铺就可以,直铺与缠绕的效果相同,只是针对的区域不同,当将电伴热带铺设在消防管道上后利用电伴热配件进行连接,电伴热配件是起到防水防静电等作用,一般需配合电伴热带使用。

回复 · 0
0
13848****33852021-02-24 14:56:54

温度低的话还是预作用省事,维护费用能少点

回复 · 0
0