回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
求问高层住宅连廊的防排烟要求
高层住宅连廊的防排烟设计,是按防烟还是排烟来要求呢?依据的规范是什么?现行建规和防排烟规范中没有明确其规定,早期的高规还废止了。
匿名用户 | 2021-02-24 06:24:35 举报 浏览(98)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防打工人2021-02-24 07:48:49

您说的连廊是指高层住宅上连接两个单元防烟楼梯间的疏散走廊吧,这种连廊通常都有条件开外窗,所以具备自然防、排烟的条件。另外这样的连廊内是没有可燃物的。

回复 · 1
2
凤霞2021-02-25 14:09:50

现在高层住宅建筑连廊都是这样的,应该不需要设计防排烟。

u=789973331,3421590806&fm=26&gp=0.jpg

回复 · 0
1
18713****96962021-02-27 21:12:45

连廊是指高层住宅上连接两个单元防烟楼梯间的疏散走廊吧,这种连廊通常都有条件开外窗,所以具备自然防、排烟的条件。另外这样的连廊内是没有可燃物的。

回复 · 0
0
1390****90372021-02-25 07:38:34

一部分高层住宅,两个相邻单元元的连廊通道是设置在外面的,由两镗甲级防火门隔开的,它两边都有防护栏,像这种情况是不需要设置防,排烟系统的。

回复 · 0
0
翠花2021-02-24 11:16:21
防烟与排烟系统设置场所执行新版《建筑设计防火规范》(GB50016-2014),相应条文如下:8.5防烟和排烟设施
8.5.1建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:
  1防烟楼梯间及其前室;
  2消防电梯间前室或合用前室;
  3避难走道的前室、避难层(间)。
建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:
  1 前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊;
  2 前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗,且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。
回复 · 1
0