还需要一组DC24V,主机过来的线接C+、C-(分极性),24V-接1-1,24V+接NO,COM接1-2,A1、A2接1-3、1-4并接4.7k电阻。模块动作后输出24V到1-1、1-2启动设备,设备动作后1-3、1-4闭合给模块反馈信号;模块复位后1-1、1-2失电,设备停止,1-3、1-4断开反馈信号消除。
这个可以的。这个就是消防广播切换用的,一组线路过去控制切换广播就可以,
需要24v的,不然无法启动现场设备
可以