回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
请问海湾切换模块如何接线
如果所示,这个模块如何接线,主机出来是两根线,一个切换模块可以实现远程启停吗?求大神告知,谢谢
          
匿名用户 | 2021-02-23 19:05:02 举报 浏览(109)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防打工人2021-02-23 22:50:46 管理员推荐
还需要一组DC24V,主机过来的线接C+、C-(分极性),24V-接1-1,24V+接NO,COM接1-2,A1、A2接1-3、1-4并接4.7k电阻。模块动作后输出24V到1-1、1-2启动设备,设备动作后1-3、1-4闭合给模块反馈信号;模块复位后1-1、1-2失电,设备停止,1-3、1-4断开反馈信号消除。
回复 · 0
1
罗大侠2021-02-23 21:20:27

C+,C-直接引到消防联动控制器C+,C-对应接线,A1,A2之间串接4.7K电阻,coM,NO接受控设备无源常开点

回复 · 0
1
銩铥桑2021-02-24 00:23:55

回复 · 0
0
已解决14389个消防问题