回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
北大青鸟主机有报两组回路板故障,但是点位又正常带上100
有大神懂的吗,能指导一下小弟吗
匿名用户 | 2021-02-23 07:23:20 举报 浏览(239)

7
条回答
小勤兽2021-02-25 08:28:13 提问者采纳

把把回路板上所有的负载全部拆掉,测量现场信号线是否接地,通常情况下线路严重接地会导致频繁报警或者直接报故障,也有简单的方法就是主机上查询当前回路信号状态1613803920526.jpg

回复 · 0
3
陳广亮2021-02-23 23:16:04

回路外线拆下安装正常回路上,确定回路故障的原因是回路板还外线,然后根据结果再次排除线路还是设备!

回复 · 0
1
1336****63212021-02-23 18:20:51

一般这种情况应该是线路接地造成的,现场设备回巡检但是报不回火警。


回复 · 0
0
山羊班主任2021-02-23 11:39:20

线路测了吗?

回复 · 1
0
134****54702021-02-23 10:00:16

回路板换块试试看,有没有同样的问题

回复 · 1
0
防消使者2021-02-23 08:43:59

点位带上测试烟感,手报正常吗?能不能巡检报警,反馈。估计是回路板有问题。

回复 · 1
0
你就是个烂好人2021-02-23 08:41:32

直接提示回路板故障?

你换好的回路板试了没?

回复 · 1
0
已解决14385个消防问题