回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
海湾ZF500火灾显示盘AB线的那种,怎的调试啊?
海湾ZF500火灾显示盘AB线的那种,怎的调试啊?
为啥线路都正常,火灾显示盘就是不报警
匿名用户 | 2021-02-21 06:20:12 举报 浏览(130)

6
条回答
请写下您的回答回答
回答

心若惆怅2021-02-24 00:14:20

线路接正确,编码注册,

回复 · 0
0
罗大侠2021-02-23 06:40:07

A线对应消防主机后面的层A线,B线同样,中间层显AB线不能接混

回复 · 0
0
翠花2021-02-22 15:21:56

需将主机设置为调试状态,然后注册,将设备定义输入二次码与地址即可,最后将状态改为监控状态。具体参照控制器说明书和ZF500火灾显示盘说明书。

回复 · 0
0
ZST2021-02-21 19:57:46

首先看看主机注册的有没有这个火灾显示盘,有的话看是否与主机通讯

回复 · 0
0
1390****90372021-02-21 13:20:48

首先将主机打到调试壮态,然后注册,最后设备定义输入二次码与地址即可,最后将状态改为监控状态

回复 · 0
0
消防打工人2021-02-21 08:31:30

要调码、注册,还要在控制器上改二次码。具体参照控制器说明书和ZF500火灾显示盘说明书。

回复 · 0
0
已解决14349个消防问题