消防预作用系统日常如何测试.谢谢各位大神
匿名用户 | 2021-02-20 16:56:28 举报 浏览(124)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

185029495712021-02-24 17:23:26

日常检查就简单了:看看设备状态、气压、阀门启闭状态就可以了。

日常测试的话不建议管道进水,因为排水复位太费事所以建议只检查阀组电磁阀联动启动功能及水泵启动功能,具体方法如下:1.联动控制器自动2.关闭阀后控制阀门3.吹两个烟感4.看电磁阀动作是否可靠,警铃,压力开关,快速排气阀前电磁阀动作是否正常5.水泵是否正常启动

测试完成,手动停泵,复位火灾报警控制器,复位预作用阀

以上测试方法仅能测试单连锁与作用系统,且无法测试系统充水时间及末端压力,如需测试双连锁预作用系统或需测试系统充水时间,需在给探测器加烟的同时开启末端试水装置,但测试完成后复位时需要排除管道内的水。


回复 · 0
1
塞东郭2021-02-21 07:42:17

1,现场查看末端试水装置的阀门,压力表,试水接头及排水管等外观

2,关闭末端试水装置,读取并记录其压力表数值

3,开启末端试水装置的控制阀,待压力表指针晃动平稳后,读取并记录压力表数值

4,水泵自动启动5min后,读取并记录压力表数值,观察其变化情况

5,关闭末端试水装置,系统复位,恢复到工作状态


回复 · 0
0
火焰蓝2021-02-21 05:55:05

1,现场查看末端试水装置的阀门,压力表,试水接头及排水管等外观

2,关闭末端试水装置,读取并记录其压力表数值

3,开启末端试水装置的控制阀,待压力表指针晃动平稳后,读取并记录压力表数值

4,水泵自动启动5MIN后,读取并记录压力表数值,观察其变化情况

5,关闭末端试水装置,系统复位,恢复到工作状态

以上内容供书铭消防培训学员参考用,来自网络文章。