测量输出电压,输出电流,主要是用于启动联动设备,比如声光,风机,气体灭火装置,防火卷帘等
首先确定现场设备的工作电压交流AC,直流DC,然后用万用表选择正确的量程如:直流24V将万用表调至相应的电压档位(可比要测量的电压大.40V会更准确)表笔接触输出端,读取数值
看了新版消防设施操作员教材后问的?首先教材编的真不怎么好,前面火灾报警控制器检测内容里面并没有提到要测试联动输出信号,而且火灾报警控制器(非联动型),应该无联动其他设备功能,声光除外,即便真能联动,也可以通过直接观察受控联动设备的动作情况来确定输出是否正常,无需使用万用表。真要给出一个合理的解释,我觉得应该是使用万用表测量报警控制器本身自带的火警继电器输出
把万用表调至直流电压档,量程设置200,测量信号输出电压正常范围为18~26V之间的。
有源输出测电压,无源输出测通断,主要是用于启动联动设备具体控制器要参照厂家的说明书,说明书里会对各类信号输出有详细的说明。
有源输出测电压,无源输出测通断,具体控制器要参照厂家的说明书,说明书里会对各类信号输出有详细的说明。
主要还是测量联动报警发出后有没有相应的电压和开关量信号。
主要还是测量联动报警发出后有没有相应的电压和开关量信号
一般情况是有源输出测电压,无源输出测通断,具体控制器要参照厂家的说明书,说明书里会对各类信号输出有详细的说明。