求大神指点如何处理预作用系统补不上压?10
每次压力补满后,压力表的读数就开始往下掉,始终是补不上压。
末端去看了,关闭状态。
夜间试着持续补气,听管道内是否有漏气的声音,没有啥异常,就是部分主杠内有水声。
还试过补满气后,把管道与气泵之间的阀门关紧,那样压力表就不掉读数,但开阀后又开始持续的掉压。。。
实在是没招了,求各位大神给出个招吧,谢谢。
  
匿名用户 | 2021-02-16 23:22:37 举报 浏览(139)

8
条回答
防消使者2021-02-18 08:14:51 提问者采纳

充气管道里面里面的止回阀坏了,换个止回阀试试。

回复 · 0
2
徐师傅2021-02-18 20:16:15

阀组漏气

回复 · 0
1
流年啊2021-02-18 11:44:07

是末端没压力还是供水侧没压力?

回复 · 0
0
13776****12172021-02-17 14:27:04

管网有渗漏,或者阀门关不死

回复 · 0
0
lls1392021-02-17 13:49:49

止回阀坏了

回复 · 0
0
消防打工人2021-02-17 09:58:19

系统内有漏点,根据你的描述重点检查供气侧的止回阀是否损坏。

回复 · 0
0
王伟sx2021-02-17 08:30:53

检查一下水泵的止回阀是否严密,可能是内漏。

回复 · 0
0
火焰蓝2021-02-17 00:15:46

系统管道有漏点,可以在管道加点风油精,然后充气,去现场听闻探测漏点

回复 · 0
0