请教老师们,气体灭火主机,延时后多长时间起泵?谢谢
  
匿名用户 | 2021-02-15 12:24:51 举报 浏览(191)

6
条回答
1503****59212021-02-15 20:36:39 提问者采纳

30秒后启动。

回复 · 1
1
磊1982021-02-15 20:31:59


回复 · 0
2
防消使者2021-02-15 17:56:28

气体灭火主机不要启泵,一般用气体灭火的地方用不到水,主机延迟30秒启动钢瓶。

回复 · 1
1
塞东郭2021-02-15 17:29:38

我们的气体消防灭火系统一般有预制式和管网式,其中预制式系统的启动方式有自动控制启动和手动控制启动;管网式系统有自动控制启动、手动控制启动和机械应急启动。我们的气体灭火系统在自动控制的情况下,接受到防护区域两个独立的火灾报警信号后开始联动工作,这时候我们的系统是会有30秒的延迟喷放时间。


回复 · 0
1
1892****92642021-02-15 17:26:57

一般设定为30秒


回复 · 0
1
消防打工人2021-02-15 17:03:19

气灭系统用惰性气体进行灭火不用水,所以气灭主机不启泵。气灭主机在确认火情后延时30秒启动灭火气体控制阀和防火分区选择阀。