关于泰科SV-1报警阀组,有两三个开式喷头流水
这组雨淋阀所在高度50多米,电接点压力表压力范围0.7~0.9MPa。阀组本体上的管路没有漏水,两端压力表保持平衡。有两三个开式喷头流水,压力开关不动作(主机无报警),最近出现过几次,什么问题?
匿名用户 | 2021-02-12 10:20:01 举报 浏览(80)

1
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

防消使者2021-02-12 20:18:38

从你的描述中个人感觉雨淋阀没有完全关闭,可能控制腔外面有杂质,未完全关闭雨淋阀。