设置到自重自流管上,不能设置在稳压泵后面,不然稳压泵启动容易。造成误报警
一般作法:增压泵只给消火栓系统增压,自流管是喷淋系统统的。流量开关设在增压泵出水管上,只要水一流动就会触发火警输出24V,强制启动消火栓泵。
设在高位消防水箱出水管上。跟稳压泵没关系,它是用来维持管网压力的。
流量开关是可以设置的,设置流量大小开关启泵,并不一定稳压泵在增压过程,流量开关就一定动作。
消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。