利达4400ED-1输入指示灯亮,主机不报火警
感温电缆配接输入模块,模拟火警,模块输入指示灯亮,主机不报火警?什么问题?
  
匿名用户 | 2021-02-09 16:49:51 举报 浏览(75)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

表哥2021-02-19 10:20:31

要检查模块在控制器上面的设备类型是否正确;模块的地址是否正确;对应地址的这个点位是否已经打开以及该模块是否处于被屏蔽状态等等。

回复 · 0
0
防消使者2021-02-10 06:57:58

一是检查设备的类型,有没有把模块设置成感温线缆,二是检查设备有没有屏蔽,或者注册?

回复 · 1
0
啤酒罐2021-02-09 23:05:50

设备号码,类型否正确,有无关闭,屏蔽,故障,信息。

回复 · 1
0
消防打工人2021-02-09 22:38:03

检查该模块的编码和线路连接,确定模块连接在那个总线回路上,编码地址是多少。然后去报警控制器上检查那个回路的这个设备编码是否处于屏蔽或关闭的状态,设备处在屏蔽或关闭的状态下控制器不接收设备的报警信号。

回复 · 3
0
已解决14366个消防问题