机房冷通道和热通道都是封闭式的灭火系统可以使用预作用喷淋吗?在哪里查标准
哪里查规范能驳回这说法
匿名用户 | 2021-02-09 10:46:55 举报 浏览(105)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

P哥2021-02-09 11:53:45

什么类型的机房呀,使用预作用,不是气体灭火?

如是数据机房,很多使用预作用不合适,水可能会造成二次灾害,这块需要看有没有影响。

可以查阅《建筑设计防火规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《气体灭火系统设计规范》等相关规范。

回复 · 0
2
防消使者2021-02-10 11:15:26

机房应该使用气体灭火系统,像七氟丙烷,二氧化碳,IG541等灭火气体,预作用最后还是水。

回复 · 0
1
塞东郭2021-02-10 06:06:28

预作用系统常用于平时忌水渍而不允许出现误喷的场所例如计算机房、资料库、 图书馆、档案室、贵重物品储藏室等场所。在我国北方地区 由于冬季环境温度低于4?C常常用预作用系统替代干式系统南方地区应用相对较少。

回复 · 0
0
啤酒罐2021-02-09 23:10:03

机房,可以安装气体灭火系统。如七氟丙烷,二氧化碳。

回复 · 0
0
徐师傅2021-02-09 11:48:40

可以安装闭式雨淋系统!

干式系统!

气体灭火系统!都可以

回复 · 0
0