消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定
联动启泵不能远程控制停泵!
远程多线启动应能停止!
不符合要求,应在消控室可以手动启动和手动停止
主要看远程是自动启泵,还是手动启泵,远程自动启泵不能自动提停泵,条文有规定。
这是关于启泵方式的问题。可以远程手动,也可以就地现场手动启泵,远程手动主要是在手动控制面板上操作。自动启泵方式有2感烟探测器;1感烟探测器加1手报;防火分区2感烟探测器;1感烟加1感温探测器;2感温探测器;1感温加1手报;直接启泵方式有主管网压力开关;高位水箱补水的流量开关;以上信息请参考。
消控室应该可以手动停止,不能自动停止。
楼主问的是主机上多线盘只能起泵,不能停泵,符合规范要求不,结果没几个认真回答的!
规范GB50974和GB50084控制部分要求很明确
符合规范,因为启泵方式有四种方式,高位水箱上的流量开关,水池上的压力开关,报警阀组的压力开关,火灾报警控制器联动时自动启泵。停泵只能去水泵房的水泵控制柜上手动停泵,才符合水规。
应该可以控制水泵启停
你多线按钮是否是1按钮起,2按钮停。1起要停是按下1启动按钮把按钮功能停了,然后按2停止按钮两下
规范只要求了不能自动停止,但是可以手动停止,也可现场手动或者远程手动都是可以的。他不做也是符合规范的。
远程有自动启泵功能,不能有自动停泵功能,远程可以手动启泵,远程可以手动停泵。
在消防控室的主机上设置为手动,当有报警出现时,并不联动控zhuan设备运行,而由值班人员确认,如是火灾,再设置为自动状态,从而联动消防设备。或者在控shu室远程启动消防设备。
发生真????情,泵启动给水管网增压,达到灭火的目的
自动启动,手动启停,对照即可,不能达到就是不符合要求。