我们单位属于工况企业,火灾自动报警系统每天都在报警
每天都有20到30个报警,维保单位说是正常现象,叫我们每天自己复位2到3次,请问这种做法正确吗?
匿名用户 | 2021-02-07 10:52:51 举报 浏览(157)

11
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1390****90372021-02-07 14:00:32

首先要弄清楚:到底报的是火警,还是故障,如果频繁报故障,如果是故障,可能有些设备时间久了需要更换,或者是线路有问题。若烟感误报火警,需清洗或更换。手报按钮或消火栓按钮报火警,需到现场手动复位。

回复 · 0
3
防消使者2021-02-07 11:37:29

是工矿企业吧,每天有误报只是复位会有隐患,就像狼来了的故事一样,狼真来了麻痹没有人相信了。建议你们企业根据现场情况查找误报原因,比如说使用环境粉尘多那就把烟感更换成温感或者烟温复合探测器。

回复 · 0
3
消防打工人2021-02-07 14:21:09

控制器上无任何报警信息显示系统运行正常的才是正常,其它情况都不正常。

回复 · 0
2
山羊班主任2021-02-07 13:08:29

维保单位狗放屁,线路接地了。  如果环境正常的话。测测线路

回复 · 0
1
P哥2021-02-07 11:34:56

不应该存在这样的现象。但有这种现象的是不少,最近这些年已经有了些改善。

该换的设备就换,有故障就解决故障问题。

回复 · 0
1
火焰蓝2021-02-14 06:35:16

哪个厂家设备,有的火灾报警控制控制器可以调节探测器灵敏模式

回复 · 0
0
152****57502021-02-10 10:01:48

如果火警报道太多,不是探测器装的种类问题就是探测器设置的值有问题。这种系统是需要根据生产需求去设计,后期更改过的生产内容需要更改相应的消防系统。

回复 · 0
0
啤酒罐2021-02-08 11:52:13

误报频率多的话,还是要查出原因,给出具体方案。

回复 · 0
0
徐师傅2021-02-08 08:16:11

不正常!

应当整改,根据现场情况安装相应的火灾探测器!


回复 · 0
0
翠花2021-02-07 13:25:23

每天有误报只是复位会有隐患,建议你们企业根据现场情况查找误报原因,比如说使用环境粉尘多那就把烟感更换成温感或者烟温复合探测器。

回复 · 0
0
秋天快到了2021-02-07 11:42:04

应该让专业出一个方案,这样频繁报警肯定不行的

回复 · 0