回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
海湾5000,两个回路的信号线串起来了并且两个回路都带有短路和接地。20
像这种线路问题应该从哪里入手检修
黄嘉盛 | 2021-02-07 01:20:22 举报 浏览(143)

4
条回答
1390****90372021-02-08 04:53:40 提问者采纳

首先拆下一条回路,测是否短路,若正常证明线路环型了,在未端或别的地方断开即可。接地只能分断带,确定哪断带方上之后,仔细查一下就解决了。

回复 · 1
0
13259****50722021-02-08 12:38:55

如果是两个回路串线了,就必须先在主机上把两个回路线断开,脱离主机,再分段查看串线点并排除,最后分别查各个回路故障。

回复 · 1
0
防消使者2021-02-07 10:45:17

一段一段的分开,缩小范围找到接地或者短路的地方把信号线摔开,把别的线路带上再查,最后更换故障的线。

回复 · 1
0
石家庄报警安装2021-02-07 07:48:42

缩小范围查吧

回复 · 0
0
已解决14415个消防问题