关于利达短路隔离模块的一些问题
有次隔离模块短路指示灯亮,我把从隔离模块到现场的两根线互换,短路指示灯正常。现在做这个区域的联动时,声光不响,和这个有关系吗?
匿名用户 | 2021-02-06 15:09:45 举报 浏览(82)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

翠花2021-02-07 13:33:11

没关系,隔离模块出线端即负载端是无极性的

回复 · 0
1
防消使者2021-02-07 00:09:22

用万用表量下声光报警器的24伏是否有电压,看看24伏的正负极有没有接反?

回复 · 0
0
啤酒罐2021-02-06 23:00:28

设备是否故障,设备是否在线,24付电源电压是否偏低,联动程序是否正常。排查下。

回复 · 0
0
1390****90372021-02-06 19:16:44

隔离模块出线端即负载端是无极性的,所以没关系。声光不响有几下几种情况:声光拆下来,是否报故障,若报即设备在线,如果不报设备不在线。检查24V电源线极性是否正确,是否有电,若极性正常,电压正常,很可能是联动程序有一问题。

回复 · 0
0
ZST2021-02-06 17:01:35

没有关系有可能设备不在线,

回复 · 0
0