有火警好几个楼层显示盘都报警
有火警时为什么好几层的显示盘都报警?一层是不管哪层报警都要报的,怎么设置让它哪层报就哪层的显示盘报警?
  
匿名用户 | 2021-02-03 08:14:27 举报 浏览(157)

10
条回答
1508****16472021-02-03 22:09:42 提问者采纳

设置定显,他现在的应该是全显

回复 · 1
1
九色神牛2021-02-04 10:11:41

海湾5000,把火灾显示盘的分区分层方式,重新定义为单层显即可。

回复 · 0
1
啤酒罐2021-02-03 23:17:39

需要重新调试,把全显改了。或者楼层显示器号码丢失,重新注册下。

回复 · 0
1
何至于2021-02-10 17:00:49

我们维保一个园区,五个楼,只要一个火警,五个楼每层层显都报,依爱的机子

回复 · 1
0
饭米白2021-02-04 19:00:42

如果以前一直是这样,非故障引起,那就得重新编程才行,重新定义层显定义报警号段

回复 · 0
0
150021832582021-02-04 14:03:48

估计设置的问题,把火灾显示盘的分区分层方式,重新定义为单层显即可。

回复 · 0
0
Stubborn32021-02-04 04:34:08

把层显重新设置一下

回复 · 0
0
焊接攻城狮:郑蜂2021-02-03 22:25:58

让调试员改改

回复 · 0
0
天蓝了2021-02-03 16:18:13

对联动公公式重新编辑

回复 · 0
0
汉纸2021-02-03 14:12:55

这个要主机程序设置,最好请当时调试员再修改下

回复 · 0
0