回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
8
请问原先吊顶喷淋是朝下隐喷,现在吊顶拆了喷淋可以不用改吗?
不考虑美观的情况。
匿名用户 | 2021-02-03 00:25:44 举报 浏览(173)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1503****59212021-02-16 10:30:47

需要改成直立型洒水喷头。

回复 · 0
0
饭米白2021-02-04 19:01:37

得改

回复 · 0
0
九色神牛2021-02-04 10:25:06

必须要改:

  1. 喷头的型式原来下喷,现在需上喷,符不符合?

  2. 喷头与顶板的间距已不符合规定要求。

回复 · 0
0
翠花2021-02-03 15:03:34

必须要改啊!首先喷淋头就得更换啊……

回复 · 0
0
翼天使2021-02-03 14:58:22

      喷头形式由下垂型改为直立型洒水喷头,且安装规范符合《自动喷水灭火系统设计规范》

回复 · 0
0
2021-02-03 13:07:20

如果不吊顶,得改为上喷

回复 · 0
0
1390****90372021-02-03 07:30:19

肯定要改,如果改成格栅吊顶或不要吊顶,还得做成做直立型喷头,首先喷淋头就得换。

回复 · 0
0
风雨彩虹42021-02-03 06:52:13

肯定要改噻

回复 · 0
0
已解决14369个消防问题