是否有关于商户的消防联动系统需要接入商场主联动系统的相关法规或说明?
匿名用户 | 2021-02-02 17:58:32 举报 浏览(140)

5
条回答
CFSI2021-02-02 19:20:37 管理员推荐

首先您的问题是通过几个方面决定的。

      1、您所指商场的建筑规模,按你的原问题理解,可以定义您既然单独安装了自动报警系统,那么依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.4.1条第三款"任一层建筑面积大于 1500m² 或总建筑面积大于 3000m² 的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于 500m² 的地下或半地下商店"; 第十三款"设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位"应设置火灾自动报警系统。

       2、依据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第3.2.1条“火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定:1 仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。2 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统, 并应设置一个消防控制室。3 设置两个及以上消防控制室的保护对象,或己设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。

      另:1、依据《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令)第八条”

实行承包、租赁或者委托经营、管理时,产权单位应当提供符合消防安全要求的建筑物,当事人在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任;消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由产权单位或者委托管理的单位统一管理。

      承包、承租或者受委托经营、管理的单位应当遵守本规定,在其使用、管理范围内履行消防安全职责“。

      第九条对于有两个以上产权单位和使用单位的建筑物,各产权单位、使用单位对消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当明确管理责任,可以委托统一管理。

      2、《中华人民共和国消防法》第十八条”同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理“。 (主要是前半部分)

       综述,由上述技术规范与法律法规可知贵单位属于整体建筑的一部分,而这个整体的消防安全管理工作主要是由“商场”来负责实施,而贵单位应属于从属部分;按火灾自动报警设置形式分类应属于区域报警系统;而商场整体的火灾自动报警系统设置形式应为集中报警系统(或控制中心报警系统),所以贵单位应接入商场火灾自动报警控制系统。




回复 · 0
3
消防打工人2021-02-02 19:20:09 提问者采纳

没有法规要求必须接入主系统,但是不接入主系统无法满足法规所要求必备的功能,例如消防水泵和排烟风机肯定是接入主系统控制,商户不接入主系统就无法联动水泵、风机。

回复 · 0
2
啤酒罐2021-02-02 23:51:18

碰到的基本都要求接到消防中控室,基本上风机,喷淋泵,消防泵,甚至照明配电都是消防监控室控制的。

回复 · 0
0
黄百战2021-02-02 19:23:41

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 

3.2 系统形式的选择和设计

3.2.1 之3:设置两个及两个以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上几种报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。

3.2.4 1 有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。

         2 主消防控制室应能显示所有火警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备直接课互相传输、显示状态信息,但不要互相控制。

回复 · 0
0
尤杰2021-02-02 19:05:37

不可能的,如果每个商户都这样,中控室不得烦死

回复 · 0
0