海湾8301输入输出模块,无论怎么接线都是故障。有谁知道什么原因
匿名用户 | 2021-01-30 10:44:16 举报 浏览(204)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

饭米白2021-02-01 08:43:03

问题太笼统了,收到的回答也会是笼统的。

如果是有源接法,重新确定模块、接线、回路线、24V消防电源线没问题;如果是无源接法,还要测量一下被控设备接到模块控制端的那两个端子有无24V控制电源。在无源接法下,控制端是能够监测被控设备控制电源是否正常的。

回复 · 0
1
执笔舒尘2021-01-30 11:48:19

查一下电阻

回复 · 1
1
Jonah2021-01-30 11:09:47

首先你要确定故障是来自模块上端还是下端。上端如总线和24v。上端故障一般模块不闪亮。下端如输出和反馈。一般灯会闪两次。

回复 · 0
1
P哥2021-02-03 11:34:12

故障也不一定就是接线的问题,还有如线路本身就有问题,或者设备已经坏了,再比如你设备更换但没编码,那原来的故障点位肯定还都是会报故障的。

回复 · 0
0
sz浩2021-02-03 08:41:10

电阻加了吗

回复 · 0
0
是旺仔呀2021-02-02 14:13:09

信号线 电源线,还有电阻看下是否都没有问题,问题是出线了什么问题呢

回复 · 0
0
bufangqi82021-02-01 00:11:09

确定4组信号测量正常,换个底座吧

回复 · 0
0
啤酒罐2021-01-30 22:25:08

信号线,电源线,没问题的话检查下4.7K电阻.最后观察下控制柜是否出现断电情况。

回复 · 0
0
山羊班主任2021-01-30 16:59:55

负载是否运行?如风机停电额等  再不行加个继电器