应该是回路板接触不良,把回路板拔出来,用橡皮擦擦再插回去。
检测线间和两线对地是否电阻过小
如果线路不短路,不接地。可能有环境潮湿,个别设备底座腐朽导致反复报故障。
回路线短路或接地。有可能是某个设备端子轻微进水造成的,两个端子潮湿短路,但又不是很明显,时报时不报。可以隔段时间等进水严重,一直报故障后再分段查故障。或者等水迹干后自行恢复。
线路问题,把信号线拆下来看看两根信号的电阻是多少,不能少于5M。