关于应急照明分配电柜是否接双电源问题5
请教下,如果应急照明分配电选择了双电源供电(市电+柴油发电机)。那么突然全厂断电,假设急电2分钟启动(且急电只供消防设备使用),是不是现场2分钟前应急照明灯亮,而发电机启动后灯不就又灭了处于充电状态么?这样不符合现场实际情况(人员需要撤离而没有任何照明)。除非手动紧急强启集中控制柜开关,点亮应急照明。
能否解释下,如果只接市电,不用双电源切换可以么?有相关规范么。
匿名用户 | 2021-01-28 11:17:26 举报 浏览(122)

1
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防打工人2021-01-28 12:57:44

断电是什么原因造成的?如果不是火灾引起的断电就没必要点亮应急照明,若确需启动应急照明可以人工手动启动。如果是火灾引起的断电,报警系统会被设置为自动状态,可以联动启动应急照明,或者消控室的监控员会手动启动应急照明。另外规范明文禁止使用断电的方式启动应急照明。

回复 · 1
0