松江9008壁挂机报总线过压
松江9008壁挂机一个回路82个点,探测器距离主机约700米,总线之间电阻103千欧。上电后主机报总线过压。想请教下什么原因会引起线路过压
匿名用户 | 2021-01-27 15:45:05 举报 浏览(78)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

小勤兽2021-02-25 08:49:11

过压?先把负载拆掉然后拿两个编过码的设备接上去如果还是过压说明主板坏了,如果没问题那就得查现场线路了,漏电窜压接了别的设备都有可能1613803922091.jpg

回复 · 0
0
啤酒罐2021-02-08 20:30:17

过压?是不是回路板电压高测量下,看是否回路板损坏。