商场内商户使用的灭火器年检和维修时间是多久?希望有权威的回答最好付上消防法
市场保安强制要求新买1年的灭火器重新维修说过期了,我很不理解
匿名用户 | 2021-01-27 07:49:16 举报 浏览(167)

11
条回答
请写下您的回答回答
回答

志中2021-01-27 09:34:33 管理员推荐

1、灭火器的维修:

存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。

1.png

图表来源:GB 50444-2008 《建筑灭火器配置验收及检查规范》


2、灭火器的报废:

下列类型的灭火器应报废:

1、酸碱型灭火器;

2、化学泡沫型灭火器;

3、倒置使用型灭火器;

4、氯溴甲烷、四氯化碳灭火器;

5、国家政策明令淘汰的其他类型灭火器。

(应当报废的5种灭火器类型,均系技术落后,产品过时。酸碱型灭火器、化学泡沫灭火器的灭火剂对灭火器筒体腐蚀性强,使用时要倒置,容易产生爆炸危险。氯溴甲烷灭火器、四氯化碳灭火器的灭火剂毒性大,已经淘汰。这些灭火器类型列入了国家颁布的淘汰目录,产品标准也已经废止。在灭火器月检、半月检、日常巡检时,若发现这些类型的灭火器,应当予以报废。本条属于强制性条文,应当严格执行。)

有下列情况之一的灭火器应报废:

1、筒体严重锈蚀(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑);

2、筒体明显变形,机械损伤严重;

3、器头存在裂纹,、无泄压机构;

4、筒体为平底等结构不合理;

5、没有间歇喷射机构的手提式;

6、没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;

7、筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;

8、被火烧过。

说明:

a)筒体、器头进行水压试验不合格的;

b)二氧化碳灭火器的钢瓶进行残余变形率测试不合格的;

c)筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒体严重锈蚀的;

d)筒体严重变形的;

e)筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;

f)筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;

g)筒体与器头非螺纹连接的灭火器;

h)器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;

i)水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;

j)没有间歇喷射机构的手提式灭火器;

k)筒体为平底等结构不合理的灭火器;

l)没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);

m)被火烧过的灭火器;

n)按GA402的规定应予报废的1211灭火器;

o)不符合消防产品市场准入制度的灭火器;

p)按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。

灭火器出厂时间达到或超过GB 50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》表5.4.3规定的报废期限时应报废。

2.png


灭火器应用广泛,是扑救各类工业与民用建筑初起火灾的常规灭火装备。由于灭火器筒体内部充有驱动气体,因此,使用时会有一定的危险性。坚持灭火器的定期维修和到期报废,就是为了保障灭火器安全使用,能够及时有效地扑灭初起火灾,尽量地减少火灾危害,保护人身和财产安全。

焊接结构、承受低压的灭火器,水压试验的次数太多,对其结构、金相及焊缝等影响较大,因此其水压试验周期、维修期限宜短一些,水压试验次数应少一些,总次数不超过3次,其报废期限则也应当短一些。

无缝钢管结构、承受高压的灭火器筒体,其水压试验的总次数不超过4次,其报废期限则也应当长一些。

水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。

干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次。即:5+2+2=9,9年后的下一年报废,就确定了干粉灭火器和洁净气体灭火器报废期限为10年。

二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次。即:5+2+2+2=11,11年后的下一年报废,就确定了二氧化碳灭火器报废期限为12年。

灭火器报废后,应按照等效替代的原则进行更换。

为保证灭火器的报废不影响灭火器配置场所的总体灭火能力,本条特做此规定。灭火器报废后,应当按照等效替代的原则进行更换。等效替代的含义主要包括:新配灭火器的灭火种类、温度适用范围等应与原配灭火器一致,其灭火级别和配置数量均不得低于原配灭火器。本条属于强制性条文,应当严格执行。

回复 · 1
3
饭米白2021-01-27 08:49:12

干粉灭火器,新买有效期是5年,5年后要去重新维修,维修后的灭火器有效期是2年,往后都是每2年维修一次,但瓶身有效期是10年,总的使用期限不能超过10年。你可以理直气壮的找市场保安理论,让他找出只能用1年的相应规范,他们找不出来就直接开骂!

回复 · 0
3
徐师傅2021-01-27 08:44:13

新买一年的灭火器过期了没有这一说!除非你买的灭火器就是即将过期的!

以合格证日期为准5年内为有效期!

或者是你买的不是新的灭火器,而是重新充装的,两年内有效!

回复 · 0
3
1527****73962021-01-28 16:53:31

乌鲁木齐这边消防大队要求每年一检,还特意强调不要管规范规定的

回复 · 0
1
在云端丶2021-01-28 10:58:36

各位回答的都很仔细,也可以去查查规范都有

回复 · 0
1
防消使者2021-01-28 06:05:09

市场保安可能跟维修灭火器的走亲戚,吃回扣,他想灭火器一天一维修

回复 · 0
1
你就是个烂好人2021-01-27 20:25:49

我们商场自己的灭火器都是一年一维修,能省钱我们不想省吗?

要理论自己去跟检查部门理论吧

回复 · 0
1
啤酒罐2021-01-27 20:02:08

干粉灭火器出厂5年,维修2年,维修2年,最后1年。钢瓶年限10年报废。

回复 · 0
1
suiyaji2021-01-27 14:11:39

注明一点,如果是山东的胶东。出厂2年以后首次检验,当地要求的。

回复 · 0
1
陈哒哒2021-01-27 11:21:23

干粉灭火器出厂期满5年需要重新维修,首次维修以后每满2年需重新维修。现场商场用灭火器大部分是干粉灭火器,用楼上的规范即可。

回复 · 0
1
十八又十一2021-01-27 08:56:50

不是他们的问题,因为地方的消防队都是这样要求的,你可以给他们讲规范