回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
9
吸气式感烟火灾探测器
请问这个灵敏度,响应阈值是指探测器的还是整个探测管路的,还是单个探测孔的
  
匿名用户 | 2021-01-24 13:15:06 举报 浏览(112)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

徐师傅2021-01-25 08:09:40

响应是探测器的

回复 · 0
1
13916****21772021-02-28 16:52:52

平均到采样孔的值。探测器的灵敏度高低和采样孔数和风机功率都相关。如一台探测器共开了80个孔,这个探测器采样点按高灵度要求就是0.8除以80=0.01obs/m就是探测器的调试时设置火警报警值。所以要看探测器用在什么场所。

回复 · 0
0
15931****95252021-02-21 06:31:20

整个火灾探测器的整个探测管路的,然后接到探测器的

回复 · 0
0
翠花2021-02-03 15:33:07

响应是整个探测器的,探测器管路和这个不是一个

回复 · 0
0
徐耀文2021-01-29 08:44:34

整个探测器的

回复 · 0
0
防消使者2021-01-26 20:33:21

“煎”和“熬”都是可以变美味的方法,“加油”也是!

回复 · 0
0
章鸣2021-01-25 16:50:15

探测器的采样室

回复 · 0
0
bobzhan2021-01-25 13:33:18

是整个探测管路的,然后接到探测器的

回复 · 0
0
zhao112021-01-25 07:41:05

探测器的

回复 · 0
0
已解决14370个消防问题