手动报警按钮是否必须接通讯线?
手动报警按钮是否必须接信号线和通讯线?只接一组信号线是否可以?通讯线用于插孔电话与控制室通话是哪一个规范要求的?
我是小宝宝啊 | 2021-01-23 16:58:37 举报 浏览(101)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

SUNWEI7767602021-01-28 00:38:26

看消防主机是否有电话盘,没有电话盘接线也没处接电话;看图纸是否显示有电话线路!

回复 · 0
0
suiyaji2021-01-27 14:14:55

手动报警按钮需要看图标。如果是单独手动报警按钮的不需要电话线,如果是带电话插孔的手动报警按钮那就需要设置电话线的,两种图标插孔是在右下角多了一个小圈的,没有这个的就没有消防电话线。

回复 · 0
0
陈哒哒2021-01-27 11:26:42

image.png

回复 · 0
0
Leon2021-01-23 22:32:30

两组线都要有,一组反馈信号一组用于通讯Screenshot_20210123-223113.png

回复 · 0
0
饭米白2021-01-23 20:18:45

设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。