自带电源应急灯能用插座连接电源吗?
匿名用户 | 2021-01-23 15:56:09 举报 浏览(140)

10
条回答
请写下您的回答回答
回答

翼天使2021-01-24 07:42:07

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,13.9.12款第4条规定“备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座”。但是条文说明中却没这一条的解释。

《住宅电气设计规范》JGJ42-2011,9.2.2款规定“应急照明的回路不应设置电源插座”,但条文说明9.2.2中,却说“供应急灯的电源插座除外”。

回复 · 0
1
Leon2021-01-23 22:17:30

很多场所都有要求,尤其是双头消防应急灯,用插头连接一是容易松动导致虚接,二是插座容易被挪做他用,比如带灭蚊灯或排气扇等负载导致应急灯亏电失效,所以一般要求应急线路专用。可以试下二位按压式接线端子连接,便于更换和维护。

回复 · 0
1
饭米白2021-01-23 20:20:53

不能。但不管是消防队或住建部,都没抓过这问题!

回复 · 0
1
7ds2021-01-23 20:09:16

不能

回复 · 0
1
1561****31192021-01-23 16:06:16

不能用带插座的连接电源

回复 · 1
1
15931****95252021-02-21 06:33:20

应急照明的回路不应设置电源插座”,但条文说明9.2.2中,却说“供应急灯的电源插座除外”

回复 · 0
0
啤酒罐2021-01-31 21:51:42

实际不行,不过很多地方还是用插头的。后期物业还是会发整改单。

回复 · 0
0
防消使者2021-01-24 04:29:54

规范规定不能用插头,条文解释中说防止人为拔下来,起不到应急照明作用

回复 · 0
0
1390****90372021-01-23 20:18:09

不能用插头连接,因为插头插进去会起电火花,要是在易燃易爆的场所,很容易引发火灾!

回复 · 0
0
今时~直到~永2021-01-23 16:32:04

应急灯不允许用插头与插座连接,但规范没有禁止这类应急灯与插座直接连接!

回复 · 0
0