青鸟主机显示回路故障,但是现场信号线电压正常,设备也正常巡检,故障还会在几个回路来会跳故障,比如是2回路,复位一下就是3回路或者4回路。
匿名用户 | 2021-01-22 15:16:11 举报 浏览(165)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

小勤兽2021-02-25 08:40:38

北大青鸟设备的巡检电压电压是18-24之间,不能是稳定电压如果是稳定电压那就代表着线路可能接地或者接入了其他设备,最基本的方法是通过主机查询当前回路信号状态来判断1613803920499.jpg

回复 · 0
0
在云端丶2021-01-28 23:03:14

看下回路板上的回路,断开测量一下回路线,用表测量短路还是断路

回复 · 0
0
李建伟32021-01-28 17:13:34

去各个接线段子箱里看看,再不行,估计就是主板坏咯,不是回路板

回复 · 0
0
啤酒罐2021-01-23 08:39:16

看下是否有安装短路隔离模块,如果有安装,主机出来回路板是有电压的。去现场确认下。

回复 · 0
0
1337****22332021-01-22 22:25:23

看现场回路对地、线间阻值够不够,现场设备是否有损坏。

回复 · 0
0
饭米白2021-01-22 20:17:19

主机是直接显示某回路故障还是某回路的所有设备都报故障?该回路报故障的时候回路电压也正常吗?

回复 · 0
0