反馈分为两种
第一种为真反馈 即接到受控设备正确的反馈接点上
第二种为假反馈 即接到继电器的接点上
无论是真反馈还是假反馈 只要没收到反馈信号 应该是反馈线未接或接错导致
找到该电梯迫降模块。直接短接反馈端子,如果还是没有反馈,那就是模块坏了,如果有反馈,顺着反馈线看看是接到哪里,正常电梯迫降到底,该点会有一个闭合信号输出。
大部分应该是反馈线路未接通,如果是模块出来直接接的电梯迫降线路那就是没有反馈的,要是接的继电器的话就是反馈线路没接通
查检线电阻是否匹配,是否接触不良,再查一下控制柜反馈端是否接错。
反馈线未接或者脱落
上述回答都不够详细!我给你一语道破
能正常迫降说明从主机到模块的信号线是好的,启动线是好的,你现在只需要查从模块到继电器到电梯迫降的反馈线就好了!
有的主机电梯迫降是没有安装模块的,是由主机的联动关系联动总线启动的,
找到模块,检查反馈线接了吗?倒查,看电梯迫降之后的常闭端口是不是正常的