回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
利达LD128E(T)层显故障
利达LD128E(T)层显一直是这个界面是什么意思
  
匿名用户 | 2021-01-12 15:32:36 举报 浏览(109)

4
条回答
请写下您的回答回答
回答

1777****88672021-01-16 21:40:19

19回路41号火警先消除掉 主机复位  再不行层显断电重启

回复 · 0
0
竹叶风2021-01-13 08:05:34

看看24v有没有电


回复 · 0
0
徐新理2021-01-12 18:14:24

019-041是不是重码了

回复 · 0
0
1771****85792021-01-12 17:18:27

看一下信号线或24V那个线接地

回复 · 0
0
已解决14250个消防问题