消火栓泵一般都用多线盘控制 多半是多线盘后边压的电阻短路了
到现场看终端器的反馈端子(I、COM)是否一直有闭合信号
换个模块换个继电器试试
先排除重码再考虑其他因素。
首先查一下反馈端的电阻是否是接触良好。再看一下反馈端电阻的阻值是否有变化和标称的阻值是否是一致的。最后看一下电线是否是有断路或短路以及搭铁接地的地方。
首先查一下反馈端电阻,然后再查一下控制柜反馈线是否接错。
多线的反馈压电阻
换一个反馈端电阻试试
先拆主机上的线看下
感谢各位大佬的解答,我再去现场仔细查下反馈端电阻和线路是否有接地的情况。