请问大神们.消防预作用系统上的闭式喷头如何做前期防冻措施.
匿名用户 | 2021-01-08 12:01:41 举报 浏览(193)

8
条回答
東日西語2021-01-08 22:17:04 提问者采纳

管网内平时没水,怎么还需要做防冻措施呢,担心里面有存水可以先关闭预作用报警阀的前后阀门,然后打开末端排水

回复 · 0
2
suiyaji2021-01-10 09:58:53

这个上喷头的可以直接管网放水放空并吹扫即可。下喷头的需要从最低点放水丝堵放水并吹扫,管道施工有要求预作用系统最低点需要设置放水丝堵。

回复 · 1
2
Stubborn32021-01-09 21:55:23

管里有余水的话把水放空

回复 · 0
2
1375****93662021-01-09 09:38:19

预作用报警阀,冬季不需要做保温


回复 · 0
2
翼天使2021-01-09 08:01:54

预作用系统管路充满有压气体,气泵冬季经常放水、或增加油水分离器冬季一般不用保温

回复 · 0
2
竹叶风2021-01-09 06:55:07

预作用里面没有水,不用防冻,你说的防冻应该是预作用测试完,没有放空里面的水。



回复 · 0
2
SUNWEI7767602021-01-08 18:17:18

检查管网内是否有水。关闭进水阀门,打开末端试水阀门。如果排出有压气体或无水排除,证明管网无水。可打开进水阀门,只需保证预作用报警阀及其部件保温防冻即可。预作用报警阀,所在报警阀间最好温度不要低于零摄氏度,如果温度低可增加取暖措施或加电伴热伴。。防冻和保温板热

回复 · 0
2
徐新理2021-01-11 08:19:34

预作用系统管道内是有压力的空气没有水,所以无需做防冻措施,如果是下喷且有过误动作即管道进过水,那么你末端排水喷头那一截是排不掉的,如果是预作用系统不合格

回复 · 1