回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
12
冬季低温,是否可以将消防管道压力卸完?
有无规范或者地标支持?消防队查到该如何解释或者是否被处罚
匿名用户 | 2021-01-07 23:55:06 举报 浏览(185)

12
条回答
请写下您的回答回答
回答

王伟sx2021-01-08 08:23:17 管理员推荐

那可不行的,温度低于4度可采用预作用系统或干式系统。

回复 · 1
0
快乐的奋斗者2021-01-08 11:12:22

肯定是不允许的,出现问题没有水用。

回复 · 0
3
徐新理2021-01-14 08:41:44

水低于0℃将会结冰,在北方安装湿式报警系统是不符合要求的

安装预作用系统是可以的,但是考虑到预作用系统下喷闭式喷头原因还是存在缺陷

缺陷就是系统不能动做过,动作过后管道进水,即喷淋头进水,末端排水是排不掉下喷喷头至主管道的水,所以一旦系统动作,冬天系统瘫痪


回复 · 0
1
竹叶风2021-01-08 07:58:46

谁敢支持谁能支持,发生火灾怎么供水,



























回复 · 0
1
陈哒哒2021-01-19 09:46:54

没有的,一般我们的做法是将消防管网压力降低至0.15~0.25Mpa左右,防止紧急情况。(紧急情况下补压一般手动启动电动消防泵),非必要情况下不能卸完消防管网压力。

回复 · 0
0
今时~直到~永2021-01-12 13:22:26

肯定是不可以的,如果不想做保温,可以采用干式或预作用!

回复 · 1
0
7ds2021-01-10 12:44:30

不可以

回复 · 0
0
葬花吟2021-01-10 07:11:34

不可以,只有保温增加电伴热

回复 · 0
0
1375****93662021-01-09 09:41:37

不可以的,可以考虑预作用系统


回复 · 0
0
翼天使2021-01-09 07:54:43

违法、违规操作,建议增加保温措施,既然冬天到了,春天还会远吗!

回复 · 0
0
東日西語2021-01-08 22:20:40

违法的事情谁会支持你,只能做保温,增加电伴热,或者使用预作用系统

回复 · 0
0
A.♜一念轮回2021-01-08 11:01:25

不可以。做管道保温!

回复 · 0
0
已解决14235个消防问题