湿式报警阀的工作原理,没有水箱补水可以吗?
湿式报警阀可以不要水箱补水吗?它的工作原理。
匿名用户 | 2021-01-07 15:43:32 举报 浏览(212)

14
条回答
请写下您的回答回答
回答

竹叶风2021-01-08 08:18:42

无法正常运行



























回复 · 0
1
1889****66992021-01-08 07:15:09

湿式报警阀和消火栓官网补水都是靠高位水箱

回复 · 0
1
菠菜42021-01-07 17:30:04

常高压主要使用消火栓系统,湿式不推荐

回复 · 0
1
徐彦东2021-01-07 16:24:29

无法工作。

回复 · 0
1
1559****03842021-01-19 11:14:05

2021-01-09 07:01:59 0  0

 2002tldg 等级:村民

临时高压给水系统是需要设高位水箱的,所以一般是需要水箱补水的;不需要设高位水箱的情形可见《消防给水及消火栓系统技术规范》第6.1.9

回复 · 0
0
折耳根2021-01-14 13:48:00

如果不用高位水箱,就要用更高代价的措施来满足最不利点的压力。

回复 · 0
0
逍遥清风2021-01-10 10:31:39

这个要看情况而定。

回复 · 0
0
bufangqi82021-01-09 22:06:03

你想的出来,必须有!

回复 · 0
0
翼天使2021-01-09 07:49:59

湿式系统是高位水箱补水,发生火灾喷头出水,水位下降消防泵启动补水!

回复 · 0
0
2002tldg2021-01-07 21:08:50

临时高压给水系统是需要设高位水箱的,所以一般是需要水箱补水的;不需要设高位水箱的情形可见《消防给水及消火栓系统技术规范》第6.1.9

回复 · 0
0
1862****32812021-01-07 18:09:53

可以用稳压泵稳压

回复 · 0
0
東日西語2021-01-07 18:04:36

可以不要水箱,但是得用稳压泵和气压罐来维持管网压力

回复 · 0
0
1517****95702021-01-07 17:15:18

既然是湿式肯定要充满水,水基本上是高位水箱来供水。

回复 · 0
0
lgl5643412021-01-07 16:55:59

无法正常工作

回复 · 0
0
已解决14217个消防问题